Подбор оборудования для ПГУ
Как можно примерно прикинуть какой мощностью ГТУ мне нужны, если у меня реконструкция ГРЭС, и мне нужно оставить ПТ и часть оборудования ПСУ. Турбины К-200-130-1. Вычитал, что конкретные проработки показывают, что наилучшие результаты получаются при использовании двух ГТУ мощностью 110 МВт на одну турбину К-150 (165) или К-200: КПД электростанции при этом увеличится с 36-38% до ~50%. Правда ли это и как это вообще рассчитывается?



Тема Создана: 12.04.2017 13:43:18
Профайл E-mail Письмо  
Гость
Ответ от: 12.04.2017 14:00:13
Гость

Обычно мощность ПГУ распределяется по пропорциям: 2/3 - ГТУ; 1/3 - ПТУ
  Редактировать
joerex
Ответ от: 12.04.2017 14:18:35
Пишущий постоянно

Создано
тем: 23,
ответов: 36

Откуда:Астана

Не пострадает ли мощность турбины К-200 при ее модернизации под ПГУ? И что вообще делается с паровой турбиной для того, чтобы она могла работать в составе ПГУ?
Профайл E-mail Письмо  
joerex
Ответ от: 12.04.2017 14:50:59
Пишущий постоянно

Создано
тем: 23,
ответов: 36

Откуда:Астана

Если верить тексту, то мощность турбины К-200 опустится до 110 МВт
Профайл E-mail Письмо  
foxson
Ответ от: 13.04.2017 16:01:23
Местный житель

Создано
тем: 5,
ответов: 351

Идеи такие витают в воздухе, но реализации их я не видел. Дело в том, что на выходе из ГТ темп газов не столь высока, что бы обеспечить перегрев пара в достаточном количестве до 500-550 град. Котёл ПГУ это практически конвективная часть нормального котла, те нет топки и факелов в ней. Нет и лучистого теплообмена (а его доля в нормальном котле очень высока). В итоге в пгушном котле после ПП остаётся большое количество газов с не очень высокой темп. Для утилизации этой теплоты вынужденно применяют 2х и 3х контурные котлы с понижением давлений в контурах (и соотв темп перегрева). Весь пар с этих контуров поступает в 1ну турбину (с 2мя или 3мя подводами пара), те фактически турбина в составе ПГУ это "паравоз" из 2х или 3х последовательно включённых турбин.
Что бы использовать обычную ПТ её нужно очень сильно модернизировать (скорее всего потребуется замена всех цилиндров и роторов) до 2х или 3х контуров. Либо смонтировать для 2го (3го) контура свою ПТ на низкие параметры, и скорее всего не одну, если достраивать К-200 (расход пара 2го контура велик).
Котёл естественно под снос, тк КУ в составе ПГУ принципиально другой конструкции. В здании гл корпуса естественно нет места для ГТ - чего-то надо решать.
В итоге дешевле строить с нуля.
На Тюменской ТЭЦ-1 работает блок ПГУ с котлом дожигового типа, те помимо газов с ГТ в нём в топке сжигают газ. Примерный состав оборудования К-150, ГТ 63 МВт и дожиговый котёл. Турбина обычная с 1им паровпуском. КПД блока выше чем у парового, но ниже чем у ПГУ по понятным причинам.
E-mail Письмо  
joerex
Ответ от: 13.04.2017 17:00:18
Пишущий постоянно

Создано
тем: 23,
ответов: 36

Откуда:Астана

То есть проще все снести? Тем более, если оборудование уже устарело. А что насчет электрического генератора и электрооборудования, конденсатора, насосов и трубопроводов циркуляционной системы, паропроводов и арматуры?

Профайл E-mail Письмо  
foxson
Ответ от: 13.04.2017 18:12:09
Местный житель

Создано
тем: 5,
ответов: 351

Если это учебно-студенческая работа, то всё можно на бумаге выполнить. Если реальный проект, то сложнее.
Вспомнил, есть один реализованный проект по надстройке старой ТЭЦ ГТУ - Челябинская ТЭЦ-1. Там очень старая ТЭЦ с поперечными связями с турбинами менее 40 ат и темп порядка 400 град, вроде получилось, но блок ГТ расположен на значительном удалении от старого корпуса (какие потери в трубопроводах пв-пар не в курсе) и что в итоге выйдет из эксплуатации старые турбины (постройка периода ВОВ) или ГТу вопрос забавный.
E-mail Письмо  
foxson
Ответ от: 18.04.2017 12:00:40
Местный житель

Создано
тем: 5,
ответов: 351

А что насчет электрического генератора и электрооборудования, конденсатора, насосов и трубопроводов циркуляционной системы, паропроводов и арматуры?
генератор - большая вероятность совместимости с модернизир ПТ
электрооборудование - вряд ли, защиты и прочие электроштуки перешли на новую элементную базу, а АСУТП ПГУ заточена скорее всего под них
конденсатор - часть ПТ, поставляется комплектно с ней и подходит только к ней (к модернизированной ПТ должен подойти)
цирксистема - придётся увеличивать расход воды скорее всего
паропроводы - вряд ли останутся, трассировка от котла изменится
арматура - скорее всего в лом, вряд ли подойдёт к АСУТП ПГУ
E-mail Письмо  
joerex
Ответ от: 18.04.2017 13:24:27
Пишущий постоянно

Создано
тем: 23,
ответов: 36

Откуда:Астана

Спасибо!
Профайл E-mail Письмо  
foxson
Ответ от: 18.04.2017 16:20:37
Местный житель

Создано
тем: 5,
ответов: 351

Ещё 1-н момент. Как правило блоки ПГУ работают (могут работать) в режиме автоматического вторичного регулирования частоты сети (режим выгодный для владельца станции). Такой режим не сможет обеспечить гидравлическая система регулирования К-200 - её придётся очень сильно модернизировать.
E-mail Письмо  
zhuravsky
Ответ от: 30.04.2017 20:35:02
Редко уходит отсюда

Создано
тем: 5,
ответов: 81

Откуда:Санкт-Петербург и область

Есть ещё один похожий проект - Киришская ГРЭС блок 6. Турбина ЛМЗ К-300-240 модернизирована для работы в составе ПГУ, соответственно переклассифицирована в К-245 (давление уже не помню). Существующий котёл законсервирован. Установлены две ГТУ Сименс по 300 МВт и два КУ. Называется все это - ПГУ-800.
Профайл E-mail Письмо  
tutochkin
Ответ от: 30.04.2017 23:01:34
Редко уходит отсюда

Создано
тем: 0,
ответов: 83

Откуда:Жуковский

" Как правило блоки ПГУ работают (могут работать) в режиме автоматического вторичного регулирования частоты сети (режим выгодный для владельца станции)"
Хм... откровенно говоря не вижу смысла в регулировании частоты паровой турбиной.
Во первых ПТ в составе ПГУ работают (как правило) в режиме скользящих параметров пара. Т.е. в полностью открытом состоянии. Соответственно "набросить" мощности для компенсации частоты не выйдет. Да, есть варианты с неполностью открытыми клапанами, но во первых ИМХО это недостаток проектирования, а во вторых ...
Во вторых скорости изменения нагрузки ГТУ в разы выше таковых для ПТ. Соответственно и получается - появилась необходимость набросить мощьности, ГТУ быстренько накинула, ПТ подтянула, ГТУ требуется разгрузиться... а что при этом происходит с котлами и какой там начинается расколбас знает только счастливый случай.
Профайл E-mail Письмо  
tutochkin
Ответ от: 30.04.2017 23:06:39
Редко уходит отсюда

Создано
тем: 0,
ответов: 83

Откуда:Жуковский

Цитата:
Вычитал, что конкретные проработки показывают, что наилучшие результаты получаются при использовании двух ГТУ мощностью 110 МВт на одну турбину К-150 (165) или К-200

Две ГТУ 110 не потянут одну ПТ 150, а тем более ПТ К200 ... Соотношение Nгту/Nпт = 2.

Цитата:
Не пострадает ли мощность турбины К-200 при ее модернизации под ПГУ? И что вообще делается с паровой турбиной для того, чтобы она могла работать в составе ПГУ?

В начале определитесь что Вам надо. К-200 не годится для чистой ПГУ. Другое дело - ПГУ с дожигом. В этом случае, по сути, особых отличий для ПТ не будет...
Профайл E-mail Письмо  
Ответов: 12       Страницы: 1
Ваш E-Mail:
Текст ответа:
Цвет: Размер: Закрыть таги

Very Happy Smile Sad SurprisedShocked Confused Cool LaughingMad Razz Embarassed Crying or Very sadEvil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes WinkExclamation Question Idea Arrow
Вы хотите получать уведомления по e-mail
о новых сообщениях в этой теме?:
Yes No
* Введите защитный код из символов, отображенных в виде изображения.
Если вы не можете прочитать код с изображения, нажмите на изображение для генерации нового вида кода.
 
  

новых тем на форуме

Вход
Логин:

Пароль:


Запомнить меня
Вам нужно Авторизоваться.
Забыли Пароль?
Регистрация
На Сайте
Гостей: 38
Пользователей: 0


Наполнение сайта
10 файлов
10 файлов (скач.)
Программы

Для просмотра книг в формате djvu:

WinDjView

Помощь сайту

WebMoney

WebMoney R816356004633
WebMoney U642050560484
WebMoney E599981314718
WebMoney Z967358058638

Ищем спонсоров


WWW.03-TS.RU © 2006-2011
Все права защищены.